Tigo TS4 A O

コメント

1件のコメント

  • 正式なコメント
    Avatar
    Olivia Barrow

    Hallo Joerg,

    vielen Dank für Ihren Beitrag zu unserer Community, mit einem gemeinsamen Fall, in dem viele Themen im Zusammenhang mit Tigo Design und Wechselrichter-Bereiche leben zusammen. 
    Obwohl es nicht möglich ist, erweiterte Unterstützung in den Systemen, die nicht durch unser CCA überwacht werden zu geben (bedeutet, dass wir nicht in der Lage sind, tief die Optimierer zu beobachten)...Ich freue mich, Ihnen einige Hinweise auf die Ursachen des Systemverhaltens zu geben.

    Erstens haben wir ein System mit 3 PV-Modulen, die im Datenblatt als 34.6 Vmp und 11.6 A IsC angegeben sind.

    Dann haben wir einen Wechselrichter mit 50 Volt zum Starten oder VStart, betriebsbereich zwischen 50 und 500 V, maximale Eingangsspannung beträgt 500 V.

    Jeder Wechselrichter, um richtig zu arbeiten und Ihnen die gewünschte Ernte zu geben, muss die VStart-Spannung haben und immer in seinem Umwandlungsbereich laufen! In Bezug auf den Tigo Optimierer, wenn das PV-Module in einem Zustand der Nichtübereinstimmung ist, durch Predictive IV und Impedanzanpassung, es senkt die Spannung ein wenig und erhöht den Strom, um immer den maximalen Leistungspunkt dieses Moduls zu berechnen. Ich konnte sehen, dass Sie dieses Verhalten selbst beobachtet haben, und ich kann Ihnen versichern, dass die Optimierer arbeiten, obwohl es der Wechselrichter ist, der etwas mehr Module auf der DC-Seite benötigt, um bei voller Kapazität zu ernten. Solange Sie in den Wechselrichter-Bereichen bleiben, können Sie auch alle DC Leistung die Sie können installieren....um die Sonne auch in schattigen Stunden zu genießen.

    Wenn möglich, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebskanal, um ein CCA-Kit zu erhalten und die erweiterte Support- und Überwachungsfunktion von Tigo zu genießen!

    Mit Sonnigen Gruessen von Tigo!

     

     

     

     

     

     

     

     