Tigo BMS+TSB mit Abstand zu Inverter+Link

Kommentare

7 Kommentare

  • Avatar
    Greg Smith

    Hallo Christian. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so lange gebraucht habe, um auf Ihre interessante Frage zu antworten.

    Ich werde diesen Abstand mit unseren Ingenieuren überprüfen und die Antwort so schnell wie möglich posten.

    Die Batterien können im Freien installiert werden. Gibt es einen Grund, warum Sie sie weit weg vom Rest des Systems haben möchten?

    ----------------------

    Hello Christian. I apologize for taking so long to respond to your interesting question.

    I will verify this distance with our engineers and post the reply as soon as possible.

    The batteries can be installed outside. Is there a reason you want them far away from the rest of the system?

    0
  • Avatar
    Christian Keune

    Hallo Greg,

    Ich habe mich über LFP Akkus informiert und diese können im Minusbereich entladen werden jedoch nur bis +5° geladen werden, darunter wäre ein Laden des Akkus nur bedingt möglich und würde zum erhöhten Stress der Zellen führen (beschleunigte Alterung).
    Zudem ist es für einen Akku stressfreier wenn er konstant bei +20° betrieben wird.
    Diese optimalen Bedingungen (+21°) habe ich im HWR Raum.
    Jedoch wäre es für den Wechselrichter besser (Belüftung und Kühlung) im Freien (unterm Carport), da ich auch gerne vermeiden möchte das ich durch die Abwärme des Wechselrichter im Sommer meinen HWR Raum unnötig aufheize.

    Ich würde mich über eine Prüfung freuen und bin Ihnen sehr Dankbar für Ihre Bemühungen.
    Grüße Christian

    - - - - - - - - - - - - - - - - -
    I have informed myself about LFP batteries and these can be discharged in the minus range, but can only be charged up to +5°, below that charging of the battery would only be possible to a limited extent and would lead to increased stress on the cells (accelerated aging).
    In addition, it is less stressful for a battery if it is constantly operated at +20°.
    I have these optimal conditions (+21°) in the HWR area.
    However, it would be better for the inverter (ventilation and cooling) outdoors (under the carport), since I would also like to avoid heating up my HWR room unnecessarily in summer due to the waste heat from the inverter.

    0
  • Avatar
    Greg Smith

    Das ist fantastisch! Es wärmt mein Herz, einen so gebildeten Kunden zu sehen!

    Ich werde die Antwort posten, sobald ich sie weiß.

    - - - - - - - - - - - - -

    That is fantastic! It warms my heart to see such an educated customer!

    I will post the answer as soon as I know it. 

    0
  • Avatar
    Christian Keune

    Hallo Greg,

    Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
    Entweder muss ich weiter planen oder ich kann endlich mit der PV-Anlage durchstarten.

    Liebe Grüße Christian

    --------------------------
    Translation
    --------------------------

    Hello Greg,

    I would be very happy about a feedback.
    I either have to keep planning or I can finally get started with the PV system.

    Greetings Christian

    0
  • Avatar
    Greg Smith

    Ich habe dich nicht vergessen, Christian! Ich warte immer noch auf eine Antwort. Wir mussten unseren Lieferanten fragen, daher kann es einige Zeit dauern. Ich werde nochmal fragen.

     

    I have not forgotten about you, Christian! I am still waiting for an answer. We had to ask our supplier so it may take some time. I will ask again. 

    0
  • Avatar
    Christian Keune

    Hallo Greg,
    Das ist schön das Sie mich noch nicht vergessen haben.
    Grüße Christian

    0
  • Avatar
    Greg Smith

    Hallo Christian,

    Ich entschuldige mich für die Verspätung, Christian. Unsere Ingenieure waren zum chinesischen Neujahr im Urlaub.

    Die maximale Entfernung vom EI Link zur Batterie und zum BMS beträgt 5 Meter. Das hat mich überrascht, da der Standard normalerweise 2 Meter beträgt.

    Wenn Sie weiter gehen, wird die Drahtgröße größer, als unsere Terminals aufnehmen können. Außerdem wirken sich diese längeren Entfernungen auf die elektromagnetische Leistungsfähigkeit (EMV) des Systems aus.

    ----------------------

    I apologize for the delay, Christian. Our engineers were out on holiday for the Chinese New Year.

    The maximum distance from the EI Link to the Battery and BMS is 5 meters. This surprised me since the standard is usually 2 meters.

    Any further, and the wire size will be larger than our terminals can accommodate. Also,  these longer distances will affect the system's electromagnetic capability (EMC).

    0